无机布防火卷帘门技能需求有哪些
重庆卷帘门厂家告诉您,设备无机布防火卷帘门时需求满意的技能需求有哪些方面?
一、外观需求:
1、防火卷帘金属零部件外表不该有裂纹、压坑及显着的高低、锤痕、毛刺、孔洞等缺点。其表而应做防锈处置,涂层、镀层应均匀,不得有斑剥、流动表象。
2、防火卷帘无机纤维复合帘面不该有撕裂、缺角、挖补、破洞、歪斜、跳线、断线、经纬纱密度显着不匀及色筹等缺点;夹板应平直,夹持应结实,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应漂亮、平直、整齐。
3、相对运动件在切开、曲折、冲钻等加工处不该有毛刺。
4、各零部件的拼装、拼接处不该有错位。
5、焊接处应结实,外观应平坦,不该有夹渣、漏焊、疏松等表象。
6、一切紧固件有必要紧牢,不该有松动表象。
二、材料需求:
1、防火卷帘首要零部件运用的各种原资料应契合相应国家规范或行业规范的规则。
2、夹板厚度≥3.Omm,座板厚度≥3.Omm,埋葬型导轨厚度≥1.5mm。
3、无机纤维复合防火卷帘帘而的装饰布或基布应能在- 20℃的条件下不发生脆裂并应坚持必定的弹性;在+50℃条件下不该粘连。
4、无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的焚烧功能不该低于:GB 8624—199781级(纺织物)的需求;基布的焚烧功能不该低于:GB 8624-1997A级的需求。
5、无机纤维复合防火卷帘帘而所用各类纺织物常温下的断裂强度经向不该低于600N/5cm,纬向不该低于300 N/5cm。
三、首要零部件尺度公役:
1、导轨槽深±2.Omm,槽宽±2.Omm。
四、设备技能需求:
1、无机纤维复合帘面拼接缝的个数每米内各层累计不该超越3条,且接缝应防止堆叠。帘面上的受力缝应选用双线缝制,拼接缝的搭接量不该小于20 mm。非受力缝可选用单线缝制,拼接缝处的搭接量不该小J于10 mm。
2、无机纤维复合帘而应沿帘布纬向每隔必定的距离设置耐高温不锈钢丝(绳),以承载帘面的自重;沿帘布经向设置夹板,以确保帘而的全体强度,夹板距离应为300mm-500 mm.
3、无机纤维复合帘而上除应装夹板外,两头还应设防风钩。
4、当洞口宽度≥3000mm、<5000mm时,甘轨每端嵌入深度应>50mm;导轨的滑动面应润滑平直;帘面、滚轮在导轨内运转时应平稳、顺利,不该有磕碰和冲击表象。
5、防火卷帘用卷门机应是经国家消防检测组织检测合格的定型配套商品。
6、防火卷帘用控制箱应是经国家消防检测组织检测合格的定型配套商品。
7、防火防烟卷帘的甘轨内应设置防烟设备,防烟设备所用资料应为不燃或难燃资料。
8、防火防烟卷帘的门媚内应设置防烟设备,防烟设备所用的资料应为不燃或难燃资料。
五、技能指标:
1、防火等级:F3,耐火极限≥3.0小时。
3、耐风压强度:1176.8Pa(120kg/平方米)。
4、防烟功能:帘面两边压差20Pa时,其在规范状态下(20℃,101325Pa)的漏烟量不该大于0.2m3/( mf.min)。
六、运转平稳功能:
1、帘而在甘轨内运转应平稳,不该有脱轨和显着的歪斜表象;双帘面卷帘的两个帘面应一起升降,两个帘面之间的高度筹不该大于50 mm。
2、防火卷帘启、闭运转的均匀噪声不该大于85dB。
3、笔直卷卷帘电动启、闭的运转速度应为2m/min-7.5 m/min。其自重降低速度不该大于9.5 m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的运转速度不该小于7.5 m/min。水平卷卷帘电动启、闭的运转速度应为2m/min-7.5m/min。
4、设备在分散通道处的防火卷帘应具有两步封闭功能。
5、防火卷帘应安装温控开释设备,当开释设备的感温元件周围温度到达73℃±0.5℃时,开释设备动作,卷帘应依自重降低封闭。
以上信息由重庆晶宇小编整理发布。
本栏目介绍重庆卷帘门行业的相关信息。
重庆晶宇卷帘门厂是一家专业生产卷帘门、卷闸门、工业门、家用卷帘门的厂家。
推荐关键词:重庆卷帘门 、重庆卷闸门 、重庆防火卷帘门
我们提供免费设计方案、上门安装、24小时维修、定时保养一站式服务。