防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。
一、防火卷帘分类:
按材质分:钢质、复合、无机等。
按安装形式:墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。
按开启方向可分为:上卷和侧卷两种。
防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为:
F1级,耐火时间1.50h
F2级,耐火时间2.0h
复合型钢质防火卷帘分为:
F3级,耐火时间2.50h
F4级,耐火时间3.00h
但国标GB14102对钢质防火卷帘的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘。
二、技术要求:
1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷
2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。
3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。
4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。
W≤0.4KW ≤50dB
0.4≤w≤1.5 ≤60dB
W≥1.5KW ≤70dB
5、帘板嵌入导轨的深度。
洞口宽B1mm B<3000 每端嵌入深度≥45mm
3000≤B<5000 ≥50mm
5000≤B<9000 ≥60mm
6、导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。
7、导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。
8、防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。
9、防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用。
10、应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N。
11、用于疏散走道、出口的防火卷帘应在其二侧设置按钮,联动应采用一组烟、温感探测器,下降至1.5m处应有延时功能。
12、防火卷帘联动下降时,控制器应能发出声报警信号。
13、采用防火卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设闭式自动喷水灭火系统,其喷头间距不应小于2.00m。
14、防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施。
三、防火卷帘门安装及调试常见问题:
1、帘板涂层脱落、锈蚀。
2、帘板存在脱焊、漏焊现象,焊接处有夹渣。
3、帘板有明显的压坑、凹凸、穿透性孔洞。
4、帘板、导轨直线度不符合要求,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%。
5、帘板嵌入导轨深度不符合要求。
6、导轨变形等帘板卡住或降落不平滑,噪声较大。
7、卷帘上,下限位失灵或限位线错接。
8、帘板只上不下或只下不上,相位错接,上下颠倒。
9、操作不动作、按钮触头烧坏,线路不通。
10、座板与地面间隙大于20mm。
11、帘板与门楣贴合不紧密,存在较大缝隙。
12、卷帘门上方或两侧未完全封堵或封堵材料耐火极限不符合要求。
13、帘板扣住天花板或座板被边墙装饰物卡住。
14、卷帘门耐火极限不符合设计要求或未设水幕保护。
15、业主安装不锈钢卷帘等未经国家检验机构检测的产品。
16、卷帘升降速度不符合要求。
17、未设自重下落装置或装置不便操作。
18、自重关闭装置手臂操作力不大于50N,不符合要求。
19、自重关闭机构失灵,卷帘停不住或不具有恒速性能。
20、疏散通道、出口上的防火卷帘未在两侧设控制按钮。
21、疏散通道、出口上的防火卷帘无中位延时功能。
22、疏散通道、出口上的防火卷帘仅由感烟探测器联动降落。
23、防火卷帘门仅由一侧探测器联动或由跨越防火卷帘的一组探测器联动。
24、防火卷帘门联动降落时控制器无声报警功能。
25、防火卷帘门未使用消防电源。
26、防火卷帘门电源控制线穿管不符合要求,导线外露或仅套黄蜡管等,明敷金属管未按要求采取防火保护措施。
综上所述防火卷帘在安装调试过程中存在如此多问题,以引起安装调试单位重视,按照技术标准调试正常,真正使其起到防火分隔作用。