重庆晶宇门窗厂家专注:卷帘门、卷闸门、工业门、防火门、挡烟垂壁批发销售,承接安装维修工程。

10余年专注大型卷帘门工程

  • 服务热线:023-6069-4463
最新公告:
承接重庆卷帘门工程、重庆卷闸门安装维修业务,产品优质、价格实惠、服务贴心,欢迎您咨询订购各种门

您的位置: 卷帘门厂家 >> 行业动态

防火卷帘门卷帘轴的强度问题深度解析

来源:http://www.cqjingyu.com 分类:行业动态 浏览量:1575次 发布日期:2021-9-4

  摘要:重庆晶宇金属门窗厂专业生产卷帘门,订购热线:13637786828,主要产品:卷帘门、卷闸门、防火卷帘门、水晶卷帘门、工业提升门、彩钢卷帘门、工业平移门、侧滑卷帘门、快速卷帘门、别墅卷帘门等金属门窗,提供专业的各式卷帘门护栏安装维修及批发业务。

 

就卷帘门图

 

  防火卷帘门分析,大致存在着以下几个方面的问题:

  1.防火卷帘门门帘厚度问题:门帘厚度即帘板所用钢板的厚度,目前普遍存在着偷工减料现象,有些厂家送交测试时采用较厚钢板的帘板,取得合格证后,则改用较薄的进行生产。由于在安装现场卷帘门的帘板厚度不易测量,容易蒙混过关,因此,有很多防火卷帘门因门帘厚度都未达到要求,降低使用寿命与耐火时限。

  2.防火卷帘门门楣结构问题:按国家标准防火卷帘门必须设置门楣结构,门楣处的密封性是防火、防烟的关键所在,若安装没有门楣结构的防火卷帘门,则不能真正起到防火阻隔的作用,形同虚设。而目前普遍使用的是没有门楣的防火卷帘门,这种门发生火灾时阻止不了火势向上形成的强大冲击.导致烟气通过门楣向外蔓延。

  3.防火卷帘门预卷问题:按常规当门帘放到底时,上部在帘轴应留一圈门帘,以减少门帘重量对螺钉处的拉力.防止块帘板破裂。但现在的卷帘门普遍没有做到这一点。由于帘卷都在吊顶里面,验收时无法觉察,使用时间久后有整帘掉下的危险,后患无穷。

  4.防火卷帘门门帘底梁问题:有的产品没有底梁,有的产品虽有底梁,但用料单薄。门帘的底梁是保持门帘强度重要构件,门帘下没有底梁就等于门帘下部少一个起坚固作用的边框,火场负压就会将整个门帘掀翻。

  5.防火卷帘门导轨问题:导轨深度不够,结构与用料不当是许多大型卷帘门安装中普遍存在的问题。大型卷帘门导轨上一般应有一根能承受高强度的主构件.然而很多厂商用简易的轻型导轨来代替,一旦遇到火灾,门帘易从导轨脱出,起不到防火作用。

  6.防火卷帘门卷帘轴的强度问题:卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数,目前这种强度不合格的产品很多,严重影响了防火卷帘门的使用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两端轴头塞人钢管内的深度及其结构。轴头塞人深度应为轴长的1/10左右,且要有两个法兰和足够的焊缝。有些厂商的产品却塞入很短,甚至用一个法兰,这种偷工减料的门使用一段时间后有断裂的危险。

  7.防火卷帘门轴承、轴承架与卷门机的问题:卷帘轴、轴承架与卷门机的安装不规范。不统一。大部分制造防火卷帘门的工厂没有正规的图纸,没有正规的技术工人,也是一个急待解决的问题。

  8.防火卷帘门传动链条问题:传动链条一般由卷门机制造厂按卷门机的提升重量生产,并随卷门机一同配来。目前一些卷门窗幕墙帘门所配链条普遍嫌小,都存在着断裂的可能。按常规标准.卷帘门应当有断链安全装置,而实际上许多门没有这方面的装置,因而存在不安全的隐防火卷帘门患。

  9.防火卷帘门火灾温度控制关门问题:国标规定.在防火卷帘门2米范围内,当火灾发生.电源中断.现场无人操作时,应当有火势温度熔断控制关门装置。这个功能特别对人员密集场所更显重要,但现在尚不见这类装置。

  10.防火卷帘门断电时手动快速关闭装置的传动问题:火灾中,如发生电源中断,现场人员可采用手动速放装置.将门关闭。现在有一部分防火卷帘门没装这种装置。即使装了,也往往因质量问题,不起作用。

以上信息重庆晶宇小编整理发布

重庆晶宇卷帘门厂多年来专注生产销售卷帘门、卷闸门、平移门、防火门等各种门产品。晶宇作为一站式卷帘门服务厂家,让你使用卷闸门更简单,免费上门勘察设计,专业技术人才上门安装服务,让你享受无忧服务。

推荐关键词:重庆卷帘门 重庆卷闸门 、重庆防火卷帘门

欢迎四川、贵州、重庆、云南等地的朋友咨询洽谈各种卷帘门定制设计工程、各类型卷闸门批发、安装、维修服务


  • 抗风卷帘门安装案例
  • 重庆渝中区解放碑40型材卷帘门
  • 南岸黄角垭水晶卷帘门案例
  • 渝中区铝合金卷帘门案例
  • 荣昌保温卷帘门工程
  • 江津污水厂卷帘门案例